Пользователь2000
15.3.2023, 17:16
Здравствуйте, подскажите пожалуйста выполняют ли воздухоотводчики функцию: 1) Автоматическое удаление воздуха из стояков водоснабжения при заполнении системы. 2) Автоматическое удаление воздуха из стояков водоснабжения при эксплуатации системы. 3) Автоматическое заполнение стояков воздухом при их опорожнении для исключения образования разряжения внутри системы водоснабжения. Согласно СП 30.13330.2020 п. 8.19 в верхних точках системы водоснабжения следует устанавливать автоматические воздушные клапаны, которые должны выполнять все вышеуказанные функции. Отсюда и вопрос в чем отличие автоматического воздушного клапана и автоматического воздухоотводчика.
Цитата(Пользователь2000 @ 15.3.2023, 19:16)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста выполняют ли воздухоотводчики функцию: 1) Автоматическое удаление воздуха из стояков водоснабжения при заполнении системы. 2) Автоматическое удаление воздуха из стояков водоснабжения при эксплуатации системы. 3) Автоматическое заполнение стояков воздухом при их опорожнении для исключения образования разряжения внутри системы водоснабжения. ........
выполняют.
главное - поставить правильный в/отводчик, на требуемую пропускную способность
svoroponov
15.3.2023, 21:33
Это практически одно и тоже. Мы раньше ставили на стояки ГВС , но потом отказались. Вода не идеально чистая да и источники разные , разные трубы по состоянию и материаллам. Со временем появляется грязь и отложения и прибор начинает подтекать, а иногда просто топил квартиру.Да и жильцы сами краном его перекрывали , сразу после вселения или реконструкции. По проектам сначала ставили но потом ,после принятия объекта демонтировали.
Я так вообще начал проектировать брать воду для верхней квартиры стояка их верхней точки , где должен стоять воздушный клапан. Боялся сначала что будет фыркать при открытии смесителей , опробовал на ряде стояков ,но ничего такого небыло. Идеально герметичных систем нет и воздух практически уходил из верхних точек под давлением воды .Если не уходил то стравливался при открытии смесителей практически спокойно .Приглашал эксперта , чтобы посмотрел . Но это было ещё лет 20 назад .
У нас сейчас жёсткого требования по установке нет , лишь рекомендация.
Сантехники так вообще с циркуляционных стояков в подвале через спускники воздух часто выпускали.По скольку попасть в эти квартиры та ещё напасть. Но это как то ушло или применяют довольно редко.
Для отопительных систем подобное ,как на ГВС без воздушного клапана ,не работает. Ставить в верхних точках или их эквивалентах ,обязательно .